GT-4000-FLP
제품명 가연성 가스누출감지기(GT-4000-FLP)
모델명 Combustible Gas Leak Detector (GT-4000-FLP)
특징1 듀얼 디스플레이 장착
특징2 프로그래밍 가능 출력
특징3 현장에서 검증된 스마트 센서

제품설명

GT-4000-FLP 가연성 가스 누출 감지기는 마이크로 컨트롤러 기반 기술이 탑재된 최첨단 솔루션으로 최신의 정확하고 신뢰할 수 있으며 고성능 기능을 보장합니다. 방염 모델의 마그네틱 지팡이에 의해 촉진되는 비침입 프로그래밍 기능은 사용 편의성을 향상시킵니다. 듀얼 디스플레이 시스템은 가스 농도와 단위 정보를 별도로 제시하여 종합적인 모니터링을 제공합니다. 이 감지기는 가스 농도에 비례하는 프로그래밍 가능한 선형 4-20mA 출력을 제공하여 Ambetronics 컨트롤러와 호환됩니다. 현장에서 검증된 스마트 센서 덕분에 현장에서 교정이 간단한 1인 작업이 됩니다. 암호로 보호된 프로그래밍은 보안을 보장하며 장치는 CCOE, CMRI 및 IP66 및 IP68의 승인을 보유합니다. 석유 및 가스 산업, 화학 공장, 정유 공장 등을 포함한 다양한 응용 분야에 이상적인 감지기는 위험 지역을 위한 다용도 선택입니다. 기술 사양에는 전기 화학/촉매 펠리스터 감지 방법, 선택 가능한 가스 및 범위, 다양한 작동 모드에 대한 LED 표시기가 포함됩니다.



1. 고급 기술: 가연성 가스 누출 감지기는 마이크로컨트롤러 기반 기술을 활용하여 최신의 정확하고 신뢰할 수 있으며 고성능 가스 감지기를 사용합니다.

2. 비침입 프로그래밍: 난연 모델은 마그네틱 지팡이를 사용한 비침입 프로그래밍을 제공하여 사용자 편의성을 강화합니다.

3. 듀얼 디스플레이: 듀얼 디스플레이 장착 – 하나는 가스 농도용, 다른 하나는 가스 단위용으로, 종합적인 모니터링 기능을 제공합니다.

4. 프로그래밍 가능 출력: 가연성 가스 누출 감지기는 가스 농도에 비례하는 프로그래밍 가능한 선형 4-20mA 아날로그 출력을 생성하여 Ambetronics 컨트롤러와의 호환성을 보장합니다.

5. 통합 준비 완료: 앰베트로닉스 컨트롤러와 원활하게 통합되도록 설계되어 다양한 애플리케이션에서 사용하기 쉽습니다.

6. One-Man Calibration: 현장의 Calibration이 단순화되어 한 사람이 수행할 수 있어 효율성이 향상됩니다.

7. 현장에서 검증된 스마트 센서: 현장에서 검증된 트랙 레코드를 가진 스마트 센서가 특징으로 신뢰성과 정확성을 보장합니다.

8. Password Protection: 비밀번호를 변경할 수 있는 기능을 갖춘 비밀번호 보호 프로그래밍을 제공하여 보안을 강화합니다.

9. 위험 지역 승인: CCOE, CMRI의 승인을 보유하고 있으며 IP66 & IP68 승인을 받아 위험 지역에 적합합니다.



기술 사양:


1. 일반:

– 검출방법 :** 전기화학 / 촉매펠리스터

– 감지된 가스:** 산소/독성/가연성(선택 가능한 가스 및 범위)

– 표시:** 가스 농도 및 가스 단위를 위한 듀얼 4자리 LED 디스플레이입니다.

2. 실적:

– 정확도: 20°C 온도에서 Full Scale의 ± 2%

– 응답 시간: T20 < 18초, T50 < 22초, T40 < 40초

– 시동 시간: 30초 미만.

3. 출력 신호:

– 표준: 프로그래밍 가능한 선형 4-20mA 아날로그 출력.

4. 전기:

– 공급 전압: 18~36VDC, 일반적으로 24VDC

– 전력 소비량: 3.6와트 미만입니다.

– 케이블: 방염 모델용: 코어 와이어 3개, 차폐 장갑 케이블

5. 오류 모니터링:

– 표시: 센서 브레이크/오픈의 경우 '오픈', 언더 레인지의 경우 'UNDR', 오버 레인지의 경우 'OUER'를 표시합니다.

– 표준 O/P 전류: 업스케일 전류: 21mA, 다운스케일 전류: 3.7mA(선택 가능)

6. 환경:

– 작동온도 : 0 ~ +50°C

– 보관온도 : -10 ~ +60°C